环境因素下光伏电缆的选择标准及设计原则

0回复/1阅读
Ning115833137 Ning115833137 权限图标 0 2020-09-16 20:44:49.0
 不同环境下涵盖在光伏系统中光伏电缆也有考虑的因素,智慧工厂解决方案光伏系统中不同的部件之间的连接,由于环境和要求的不同,选择的电缆也不相同。以下分别列出不同连接部分的技术要求:



  (1)元件与元件之间的连接
  必须进行UL测试,耐热90℃,防酸,防化学物质,防潮,防曝晒。
  (2)蓄电池和逆变器之间的接线
  可以使用通过UL测试的多股软线,或者使用通过UL测试的电焊机电缆。
  (3)方阵内部和方阵之间的连接
  可以露天或者埋在地下,要求防潮、防曝晒。建议穿管安装,导管必须耐热90℃。
  (4)室内接线(环境干燥)
  可以使用较短的直流连线。
  智慧工厂解决方案电缆大小规格设计,必须遵循以下原则:
  1.蓄电池到室内设备的短距离直流连接,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍。
  2.方阵内部和方阵之间的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍。
  3.交流负载的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
  4.逆变器的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
  5.考虑温度对电缆的性能的影响。
  6.考虑电压降不要超过2%。
  7.适当的电缆尺径选取基于两个因素,电流强度与电路电压损失。计算公式为:线损=电流×电路总线长×线缆电压因子(可由电缆制造商处获得)
回复:环境因素下光伏电缆的选择标准及设计原则